E+H电容式物位计的应用场合
德国E+H电容式物位计一般不受真空、压力、温度等环境条件的影响。安装方便、结构牢固、易维修、价格较低。可以用于液压的测员和料位、界面的测量。
根据被测介质情况,电容测量电极的形式可以有很多种。为保证两电极间的绝缘性,测址元件有不同的结构以适应不同的测缝条件。E+H电容式物位计应用中常见故障的处理,如果电容式物位计选项正确、安装合理,一般很少出现故障,因此选型和安装时应注意:
(1)介质的介电常数应稳定(对于非导电介质)
(2)对于软缆型传感器,安装时需考虑传感器周围均衡,应远离爬梯等
(3)安装时应远离设备出入口
(4)同轴型传感器应防堵
常见故障有二种:
1、传感器漏电(对于导电介质用传感器,绝缘层磨损时会漏电)
2、电路损坏。判定方法:①用万用表电阻挡测量传感器引线与大地间电阻,若阻值无限大,则传感器不漏电;否则传感器漏电需更换。②将传感器断电,拆掉传感器引线,通电用手触摸电路传感器端子,同时观察输出电流:若电流有变化,则电路板没有损坏;否则电路板损坏,需更换。
如果被测介质是导电的粘滞性介质,当液位下降时,由于电极套管上仍粘附一层被测介质,因此会造成虚假的液位指示,在这种情况下应定期清洗探头。而在测量粘滞性非导电液体时,当液位下降后,光电极上会附上一薄层介质,但这不影响仪表的正常测量。