  美国BINMASTER PT-L1/L3/L10系列是一系列具有放大输出的简单压力传感器。它们为存在普通条件且不适用危险场所要求的环境中的液位测量提供了合理的低成本解决方案。这些压力传感器由您选择的316L或15-5 SS制成,价格低廉,适用于各种用途,包括OEM应用。

  美国BINMASTER PT-L1系列压力传感器常见故障:

  美国BINMASTER PT-L1系列压力传感器容易出现的故障主要有以下几种:

  种是压力上去,变送器输也上不去。此种情况,先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式和检查电源,如电源正常则进行简单加压看输出是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化则传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;

  第二种是加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试;

  第三种是变送器输出信号不稳。这种故障有可能是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗力不强、传感器本身振动很厉害和传感器故障;第四种是变送器与指针式压力表对照偏差大。出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可;

  后一种易出现的故障是微差压变送器安装位置对零位输出的影响。微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件会影响到微差压变送器的输出。安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,安装固定后调整变送器零位到标准值。

  美国BINMASTER PT-L1系列压力传感器特征:

  简单紧凑,适合一般用途

  坚固耐用的316L或15-5 SS结构

  压力范围为0 -40,000 psi

  4-20 mA输出

  紧凑的外壳适合大多数坦克